[paragraph] 很多人认为水泥电杆是不导电的 可能摸摸、碰碰,甚至爬爬也没事 真的是这样吗?
并不是!!!
8月5日晚上11点多,社会电工俞某像往常一样和妻子詹某说要出去干活。这并不是他第一次深夜外出做事。谁料,半小时后,詹某接到朋友电话称,丈夫被电击落,情况严重,已经送往医院抢救。经诊断,俞某全身受电击伤,背部有个约15厘米的“大窟窿”,四肢多处受伤,随时有生命危险!
当时,俞某在为当地的廖某干活。廖某计划把关闭的养猪场改成养鸡场。为了方便运输,在没有向供电公司申请的情况下,他私下请俞某帮他挪动可能影响车辆通行的南卓村3号配电变压器出线01号杆的拉线。
俞某爬上电杆去拆拉线的过程中,不小心碰到了电线,瞬间被电击伤,从7米的高空跌落,造成重伤。
事发后,俞某遗留在现场的脚扣
在一旁的廖某立即拨打120急救电话,并联系当地供电公司。L市X区供电公司白沙供电所得知情况后,马上配合停电,并派员工赶往现场协调处理。廖某和俞某的家人对擅自更改电力设施后悔不已。
俞某受雇于廖某,在未经供电公司同意的情况下,私自攀爬电杆并拆除电杆拉线的行为危害了供电线路安全,是违法行为。供电公司不承担法律责任。所以,违法造成的严重后果也只能由俞某和廖某自己承担。遇到需要迁改电力设施的情况,应提前向当地供电公司申请,待供电公司勘察现场、设计、确定施工方案后,由供电公司迁改。
拉线到底有没有电?
拉线是用来固定电杆的,在线路正常运行的情况下是不带电的。 电杆上只有一条线路的情况:电线与横担之间有绝缘子,电不会传导到电杆及拉线上。 多条线路同杆架设的情况:拉线有可能从电线中间穿过。根据规定,这种情况下的拉线都应安装绝缘子。2016年版《国家电网公司配电网工程典型设计》规定:拉线绝缘子应装在距离地面2.5米以上的位置。所以,2.5米以下的拉线是不会带电的。
拉线绝缘子
距离电线多远才安全?
从拉线旁边走过,是没有触电危险的。但是距离电线太近不行,尤其是高压线。因为高压线都是裸线,没有绝缘层保护。即使不直接接触高压线,距离太近也有可能触电。 头条君见过很多在高压线附近钓鱼触电的案例,就是因为鱼竿与高压线的距离小于了安全距离,虽然没有直接接触,还是酿成了惨剧。 任性爬高压铁塔就更危险了,没几个能活着下来的……
记住这组安全距离
10千伏及以下——5米 35~110千伏——10米 220千伏——15米 500千伏——20米 750千伏——25米 ±800千伏——30米 1000千伏——30米
8月16日,俞某终于从重症监护室抢救 转入烧伤科继续治疗 生命体征平稳
希望俞先生早日康复!
|