请按以下步骤:
一 在房屋四周埋设接地桩和焊接接地网
1 接地桩由四条5X50或4X40镀锌角铁,每条不少于2米(标准2.5米),分别在离开建筑物5米的四个角打入地下;注意:顶端要在地平面0.5米以下。
2 测量接地电阻:阻值不大于4欧姆。如果电阻太大,可在角铁四周加一层木炭和撒盐来改善接地阻值达到要求。
2 用十厘镀锌圆钢或30X3镀锌扁铁采用焊接连接四根接地桩形成接地网(房屋不大只需四条接地桩)。注意:焊接要双面焊接,焊缝长度不小于圆钢直径的5倍,且没设深度不小于0.5米;焊缝必须做防锈处理。。
二 连接房屋四角柱子钢筋
1 从接地体用10厘圆钢焊接至屋角柱子钢筋(焊缝要求同上,当做接地线)。要求至屋顶的钢筋连接必须电焊连接,以保证连接可靠。
2 各层 圈梁外侧钢筋与接地线可靠焊接;
3 楼梯平台与接地线可靠连接,楼梯平台各条钢筋必须焊接形成避雷带;
三 屋面女儿墙避雷带:用十厘钢筋沿女儿墙顶十公分高度敷设一圈形成避雷带(防滚雷和横霹雷)并与四角接地线可靠焊接。注意,建筑物最高处必须有敷设避雷带钢筋。
四 避雷针制作
1 底座用一公分厚钢板400X400。四周钻12厘孔便于膨胀螺丝固定
2 避雷针采用50X1500+32X1500+25X1000镀锌管焊接。50镀锌管与底座焊接,顶端用14厘钢筋50公分磨尖一头焊接,尖端向上。焊缝必须平整满焊。
五 避雷针安装。
1 安装在最高处,膨胀螺丝固定。
2 用10厘钢筋从女儿墙四个角避雷带与底座焊接
3, 垂直安装